マンションの設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • ロータンクを持たない直圧方式の大便器の最低必要圧力は、一般水栓の30kPaに比べて高い。
  • 屋上における雨水排水において、排水管への土砂、ゴミ、木の葉などの流入を防ぐため、ベントキャップを設置した。
  • 自然冷媒ヒートポンプ式給湯器は、大気の熱を吸収した冷媒(二酸化炭素)を圧縮し、高温の湯を作り貯湯できる機器である。
  • 小規模マンションで、各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kVA未満の場合には、原則として低圧引込みにより電気が供給される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

 マンションの設備に関する出題です。マンションの各種設備関連の問題全般に言えるのですが、専門的な分野が多いため、馴染みのない受験生も多いと思います。過去問を中心に勉強をし、本試験で過去問レベルの問題がでれば良かったくらいの感覚で良いと思います。

選択肢1. ロータンクを持たない直圧方式の大便器の最低必要圧力は、一般水栓の30kPaに比べて高い。

 ロータンクを持たない直圧方式の大便器の最低必要圧力は、一般水栓の30kPaに比べて高いので適切です。

選択肢2. 屋上における雨水排水において、排水管への土砂、ゴミ、木の葉などの流入を防ぐため、ベントキャップを設置した。

 ベントキャップとは、外壁に設置する給気・排気の開口部に取り付ける蓋をいい、雨水の浸入や虫の侵入を防ぐ構造になっているものをいいます。

 ルーフドレンとは、おもにベランダや陸屋根などから雨水を排水するためにつくられる、排水口、や排水口用の金物製品のことをいい、雨水が排水口と排水管の接合部から漏水しないように防水性能を高める役割と、枯葉などが排水口に侵入することを防ぐことで水のつまりを防ぐ役割があります。

 よって、屋上における雨水排水において、排水管への土砂、ゴミ、木の葉などの流入を防ぐため設置されるのは、ベントキャップではなくルーフドレンになるので適切ではありません。

選択肢3. 自然冷媒ヒートポンプ式給湯器は、大気の熱を吸収した冷媒(二酸化炭素)を圧縮し、高温の湯を作り貯湯できる機器である。

 自然冷媒ヒートポンプ式給湯器は、大気の熱を吸収した冷媒(二酸化炭素)を圧縮し、高温の湯を作り貯湯できる機器であるので適切です。

選択肢4. 小規模マンションで、各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kVA未満の場合には、原則として低圧引込みにより電気が供給される。

 電力の種類には、以下があります。

低圧引き込み:受電電圧100Vまたは200V、契約電力50kw未満

高圧引き込み:受電電圧6,000V以上、契約電力50kw以上~2,000kw未満

特別高圧引き込み:受電電圧20,000V以上、契約電力2,000kw以上

 つまり、小規模マンションで、各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kVA未満の場合には、原則として低圧引込みにより電気が供給されるので適切です。

参考になった数47

02

正解は2です。

1 適切です。ロータンクを持たない大便器の最低必要圧力は、一般水栓の30kPaに比べて高くする必要があります。

2 不適切です。ベントキャップではなく、正しくはルーフドレインです。ベントキャップは、給気・排気菅の開口部に付けるものです。

3 適切です。本問の通りであり、当給湯器は加熱効率が高いです。

4 適切です。本問の通りです。

参考になった数15

03

マンションの設備に関する問題です。

選択肢1. ロータンクを持たない直圧方式の大便器の最低必要圧力は、一般水栓の30kPaに比べて高い。

適切。ロータンクを持たない直圧方式の大便器の最低必要圧力は、

一般水栓の30kPaに比べて高く、

70kPaの圧力が必要です。

これはシャワーと同じなので、

どちらもしっかり流してほしいということをイメージしましょう。

選択肢2. 屋上における雨水排水において、排水管への土砂、ゴミ、木の葉などの流入を防ぐため、ベントキャップを設置した。

不適切。屋上における雨水排水において、

排水管への土砂、ゴミ、木の葉などの流入を防ぐため、

ルーフドレン(ルーフドレイン)を設置する必要があります。

roof:屋根

drain:抜き取る、排水口

 

なお、「ベントキャップ」も雨水や虫の侵入を防ぐのが目的ですが、

外壁にある給排気口の開口部に取り付けるふたを指しており、

設置場所がそれぞれ異なります。

実物を積極的に画像検索し、

日常で見つけられるようにしましょう。

選択肢3. 自然冷媒ヒートポンプ式給湯器は、大気の熱を吸収した冷媒(二酸化炭素)を圧縮し、高温の湯を作り貯湯できる機器である。

適切。自然冷媒ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)は、

大気の熱を吸収した冷媒(二酸化炭素)を圧縮し、

高温の湯を作り貯湯できる機器です。

気体は膨張すると冷え、

圧縮すると熱くなるという「断熱膨張」という現象が利用されています。

選択肢4. 小規模マンションで、各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kVA未満の場合には、原則として低圧引込みにより電気が供給される。

適切。電力の種類は以下の通りです。

なお、kVAとkWは電気の損失分を除き同じです。

 

(1)低圧引き込み:受電電圧100Vまたは200V、契約電力50kW未満

(2)高圧引き込み:受電電圧6,000V以上、契約電力50kW以上~2,000kW未満

(3)特別高圧引き込み:受電電圧20,000V以上、契約電力2,000kW以上

 

したがって、小規模マンションで、

各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kVA未満の場合には、

原則として低圧引込みにより電気が供給されるので、

本肢は適切です。

参考になった数0