マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問43
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
- 敷地内に設置する排水横主管の管径が125mmの場合、円滑な排水ができるための最小勾配は1/200である。
- 排水立て管の頂部の伸頂通気管と排水立て管の基部とを接続する通気立て管方式は、下層階で生じた正圧を逃がすことができる。
- ポンプ直送方式の受水槽に設置するオーバーフロー管とその排水を受ける排水管との間には、最小距離150mmの排水口空間を確保する。
- 逆わんトラップは、洗濯機からの排水を受ける防水パンなどに設置する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です
1 不適切です。敷地内に設置する排水横主管の管径が125mmでは最小勾配は1/150です。
2 適切です。本問の通りです。
3 適切です。本問の通りです。
4 適切です。本問の通りです。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
マンションの排水設備に関する出題です。解答することができれば良かったくらいの感覚で、過去問レベルを理解することができれば良いと思います。
敷地内に設置する排水横主管の管径が125mmの場合、円滑な排水ができるための最小勾配は1/150となるので適切ではありません。
通気立て管とは、その下端を排水立て管の下部又は排水横主管に接続し、その上端を屋上又はその近辺で大気に開校する管をいい、排水立て管の流れを円滑にする機能があるので適切です。
ポンプ直送方式の受水槽に設置するオーバーフロー管とその排水を受ける排水管との間には、最小距離150mmの排水口空間を確保することは適切です。
逆わんトラップは、洗濯機からの排水を受ける防水パンなどに設置することは適切です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
マンションの排水設備に関する問題です。
不適切。敷地内に設置する排水横主管の管径が125mmの場合、
円滑な排水ができるための最小勾配は1/150です。
管径が太くなるほど流れやすくなるので、
勾配は緩やかになっていきます。
以下は覚えておきましょう。
管径|勾配
------------
65mm以下|最小1/50
75or100mm|最小1/100
125mm|最小1/150
150〜300mm|最小1/200
適切。上層階から排水すると、
下層階の排水立て管内部にあった空気が排水の重力によって圧迫されてしまいます。
上記によって排水立て管がダメージを受けてしまうので、
排水立て管の頂部の伸頂通気管と排水立て管の基部とを接続することによって、
下層階で生じた正圧を逃がすことができます。
適切。ポンプ直送方式の受水槽に設置するオーバーフロー管とその排水を受ける排水管との間に、
最小距離150mmの排水口空間を確保することは適切です。
これは、万が一排水管が詰まったとしても、
オーバーフロー管を通じて受水槽に排水が逆流していかないようにするためです。
適切。逆わんトラップとは、お椀のフタを逆にしたような形のトラップで、
排水口に対して直角に排水管を設置することができるため、
床下に設置されることが多いです。
たとえば、洗濯機からの排水を受ける防水パンなどに設置されます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問44)へ